Re: Temperaturanzeige bei der Station2 Kategorie: Sensoren (von krassos - 23.10.2004 22:30) | ||
Als Antwort auf Re: Temperaturanzeige bei der Station2 von Mario - 23.10.2004 17:19 | ||
| ||
Hallo, > Hallo Rene habe die neue berrechnung in die station2 geladennun hat sich herausgestellt das die werte > wohl nicht für meinen fühler passen,leider habe ich keine wiederstandswerte bei 0Grad und bei 100Grad > nur die Händlerangabe das der Fühler einen Temp berreich von -55bis +155 Grad hat und bei 25Grad > einen wiederstand von 10kOhm,ich bekomme jetzt eine anzeige von 522Grad obwohl die temp gerade mal > 24 beträgt cb im Boiler,ich habe meineprogramm wie folgt geändert!!!!! Der Wert lässt sich mit excel für Deine Formel nachrechnen. > > thread Programm1 > { > string a,s; > int n,ad,d; > float U,R,R25; > > //************************************************************************ > > // hier beginnt die Programmschleife ------------------------------------- > loop > { > // Programmteil für Fühler 1 *** Kesseltemperatur ****************************** > s=""; > U=0.004*ports.adc(0); > R=5/U-1; > R25=10000; > global.IST1=1000/(math.ln(R/R25)/4.3+1000/298)-273; (R/R25) ist falsch. (R) liefert korrekte Ergebnisse. >[...] Gruss krassos | ||
Antwort schreiben Antworten: |