Re: Temperaturanzeige bei der Station2 Kategorie: Sensoren (von krassos - 23.10.2004 22:30)
Als Antwort auf Re: Temperaturanzeige bei der Station2 von Mario - 23.10.2004 17:19
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo,

> Hallo Rene habe die neue berrechnung in die station2 geladennun hat sich herausgestellt das die werte
> wohl nicht für meinen fühler passen,leider habe ich keine wiederstandswerte bei 0Grad und bei 100Grad
> nur die Händlerangabe das der Fühler einen Temp berreich von -55bis +155 Grad hat und bei 25Grad
> einen wiederstand von 10kOhm,ich bekomme jetzt eine anzeige von 522Grad obwohl die temp gerade mal
> 24 beträgt cb im Boiler,ich habe meineprogramm wie folgt geändert!!!!!

Der Wert lässt sich mit excel für Deine Formel nachrechnen.

>
> thread Programm1
> {
> string a,s;
> int n,ad,d;
> float U,R,R25;
>
> //************************************************************************
>
> // hier beginnt die Programmschleife -------------------------------------
> loop
> {
> // Programmteil für Fühler 1 *** Kesseltemperatur ******************************
> s="";
> U=0.004*ports.adc(0);
> R=5/U-1;
> R25=10000;
> global.IST1=1000/(math.ln(R/R25)/4.3+1000/298)-273;

(R/R25) ist falsch. (R) liefert korrekte Ergebnisse.
>[...]