Für dieses Forum muß Javascript im Browser aktiviert werden!
Kommentar: Einfügen von HTML im Kommentar: Link einfügen: <a href="LINKURL" target="_blank">LINKTITEL</a> Bild einfügen: <img src="BILDURL"> Text formatieren: <b>fetter Text</b> <i>kursiver Text</i> <u>unterstrichener Text</u> Kombinationen sind auch möglich z.B.: <b><i>fetter & kursiver Text</i></b> C2 Quellcode formatieren: <code>Quellcode</code> ASM Quellcode formatieren: <asm>Quellcode</asm> (Innerhalb eines Quellcodeabschnitts ist kein html möglich.) Wichtig: Bitte mache Zeilenumbrüche, bevor Du am rechten Rand des Eingabefeldes ankommst ! > Hallo, > > > Hallo Rene habe die neue berrechnung in die station2 geladennun hat sich herausgestellt das die werte > > wohl nicht für meinen fühler passen,leider habe ich keine wiederstandswerte bei 0Grad und bei 100Grad > > nur die Händlerangabe das der Fühler einen Temp berreich von -55bis +155 Grad hat und bei 25Grad > > einen wiederstand von 10kOhm,ich bekomme jetzt eine anzeige von 522Grad obwohl die temp gerade mal > > 24 beträgt cb im Boiler,ich habe meineprogramm wie folgt geändert!!!!! > > Der Wert lässt sich mit excel für Deine Formel nachrechnen. > > > > > thread Programm1 > > { > > string a,s; > > int n,ad,d; > > float U,R,R25; > > > > //************************************************************************ > > > > // hier beginnt die Programmschleife ------------------------------------- > > loop > > { > > // Programmteil für Fühler 1 *** Kesseltemperatur ****************************** > > s=""; > > U=0.004*ports.adc(0); > > R=5/U-1; > > R25=10000; > > global.IST1=1000/(math.ln(R/R25)/4.3+1000/298)-273; > > (R/R25) ist falsch. <b>(R)</b> liefert korrekte Ergebnisse. > >[...] > > Gruss krassos