Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Leistungsstufe nach IO-Port mit Last aber ohne Versorgungsspannung, darf ich das? Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 18.10.2004 17:23)
Als Antwort auf Leistungsstufe nach IO-Port mit Last aber ohne Versorgungsspannung, darf ich das? von Matthias - 30.09.2004 14:02
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Matthias,

> Ich möchte I2C-RT16 vonn CC-tools zum Zuschalten von Rolloantrieben zu einer Guppe
> benutzen. Dazu habe ich Taster an einem A/D-Port und Control-LED's parallel zu den
> Ausgängen des MAX7311. Die Relais selber brauchen so 100mA und werden ja des-
> halb über eine Darlington-Stufe angesteuert. Wegen des hohen Stromverbrauches wollte
> ich nun die Relais, d.h. die Versorgungsspannung der Darlingtonstufe nur zuschalten,
> wenn ich auch auf oder zu fahre. Darf ich das so bedenkenlos oder kann ich dann
> etwas kaputt machen? z.B. am davorgeschalteten MAX7311?

Also, so wie ich das sehe, willst Du parallel zum MAX7311 Taster an die Eingänge
der ULNs schalten.
Das geht, jedoch sollte man hier einiges beachten:
Softwareseitig müssen die Ausgänge des MAX7311 als Open-Source betrieben werden.
D.h. diese dürfen dann entweder einen Highpegel haben oder müssen als Eingang geschalten sein.
Das geht, indem Du das Ausgangsregister gest auf logisch High setzt und zum Schalten
das DDR-Register benutzt. Ist der Port als Ausgang geschalten, so ist das Relais ein,
ist der Port als Eingang geschalten, ist das Relais aus.

Hardwareseitig soltest Du sicherheitshalber noch je einen Widerstand in Serie zum Taster
Schalte, um den Strom zu begrenzen, falls der Ausgang des MAX7311, z.B. aufgrund
eines Programmfehlers, doch einmal einen Low-Pegel haben sollte.
1k sollten hier reichen. Wichtig ist, daÃ? mit den Tastern 5V und nicht 12V geschalten wird !

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: