Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Mehre Inkremtentalgeber gleichzeitig auslesen Kategorie: Sonstige Hardware (von Cris, http://www.crisullmann.de - 29.09.2004 12:38)
Als Antwort auf Mehre Inkremtentalgeber gleichzeitig auslesen von Felix W. - 28.09.2004 14:56
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, eigenes Board, OSOPT_V2
Hallo Felix,

die MCU der CC2 kann bis zu drei Inkrementalgeber verwalten. Diese liegen auf den Timern
T2, T3 und T4. Im Modul inkremental.c2 wird nur der Timer 3 benutzt, da das OS diesen
Timer nicht verwendet. Die Timer 2 und 4 werden nach Recherchen von Andre für die
swcom benutzt. Die Eingänge für diese Timer liegen auf dem Port5 (also AD-Eimgänge).

Wenn Du also auf 4 AD-Eingänge und swcom verzichten kannst, kannst Du noch 2 weitere
Inkrementalgeber anschlieÃ?en. Du musst dazu einige SFR's umprogrammieren.

Ich habe das für einen 2. Kanal schon einmal probiert. Das entsprechende Modul ist noch nicht
in einer Form die für eine Veröffentlichung geeignet ist. Auf Wunsch könnte ich es jedoch schon mal
vorab ins Netz stellen. mangels zeit kann ich es  nicht "schön" machen.

GrüÃ?e  Cris


> Hallo,
>
> wenn ich mehrere Inkrementalgeber auslesen möchte , ist es dann nicht sinnvoll, diese zwecks Schonung
> von Hardwareresourcen zunächst mit externen Zählerbausteinen auszulesen und diese dann wiederum
> von der CC2 abzufragen? Wenn ja, welche Bausteine kämen dann in Frage? Die Drehrichtung bzw. Rauf-/
> runterzählen ist sehr wichtig!
>
> Danke,
>
> Felix W.

Meine Seite: http://www.crisullmann.de


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Mehre Inkremtentalgeber gleichzeitig auslesen (von Felix W. - 29.09.2004 15:36)