Re: swcom Anschluß??? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 27.10.2001 9:01)
Als Antwort auf swcom Anschluß??? von Klaus - 27.10.2001 1:43

Hallo Klaus

> ich habe die CC2 mit Application Board und möchte gerne die swcom nutzen!
> Im Handbuch sehe ich, dass P1H.1 und 2 auf den Pegelwandler, d.h. auf digital RTS/CTS legen muss.
> Das Board sieht aber nichts (was ich finden kann) hierfür vor. ich kann zwar die beiden Jumper 6 und 7 ziehen, aber damit iwst mir noch nicht viel geholfen. Gut, die Trennung ist da, aber die Ports muss ich ja jetzt auf den Pegelwandler bekommen.
> Die rausgeführten Ports kann ich jetzt mittels eigenen Brücken auf den Pegelwandler legen, aber damit liegt der Ausgang des Pegelwandlers immer noch an dem mitgelieferten seriellen Stecker (JP4) an, d.h. an den Anschlüssen der Handshakeleitungen. Macht das nichts? Wo soll ich nun die Kabel für die swcom anschlie�en?
> Schade, dass es nicht einfach mittels zwei weiteren Junpern gelöst wurde.
>
> 1. Wer nutzt die swcom am Board und kann mir eine einfache Möglichkeit nennen, diese anzuschlie�en?

Ich nutze SWCOM für ein Grafik-Touch-LCD. Allerdings ohne Pegelwandler (nur mit TTL-Pegel).
Das LCD bietet dazu die Möglichkeit.
Wenn Du SWCOM mit dem internen Pegelwandler nutzen willst, darfst Du die Stiftleiste(JP4) nicht mehr
für HWCOM verwenden. HWCOM darfst Du dann nur noch an CON2(Schraubklemme)
abgreifen.
SWCOM liegt dann an RTS/CTS der Stiftleiste an.


> 2. Welchen EinfluÃ? hat der Verzicht auf die Handshakeleitungen? Sind die wichtig?

Das kommt darauf an, was an HWCOM angeschlossen ist.
Ohne Handshakeltg. kann es, wenn Du Daten sendest bzw. empfängst, passieren,
da� einzelne Bytes verloren gehen, wenn die Empfangspuffer überlaufen.( CC2 & PC)


> 3. Macht es mehr Sinn einen weiteren Pegelwandler anzuschlieÃ?en? Welchen sollte mann da nehmen?

Kommt darauf an.
Wenn Du SWCOM für ein LCD oder ein Gerät brauchst, das sich direkt bei der Unit befindet
(max. 20cm entfernt), schau nach, ob dieses auch mit TTL-Pegel umgehen kann.
Ansonsten rate ich Dir zu einem weiteren Pegelwandler.
z.B. MAX232 bei Conrad #152228 DM3,05 oder bei Reichel DM1,95

MfG André H.