Re: 2W-Bus auf Station2 arbeitet nicht Kategorie: 2W-Bus (von André H. - 25.08.2004 11:51)
Als Antwort auf 2W-Bus auf Station2 arbeitet nicht von Helmut Scherzer - 25.08.2004 6:52
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Helmut,

> Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich ...
> 2W-Bus wird nicht angesteuert mit folgenderm Aufruf ... Mit
>
>     rc = twbs.rw_frame (6,zahl,0,0,0);
>

> tut sich nichts auf P1H3 / P1H4 (Messung mit Oscilloscope)

Wurde twb.init() vorher ausgeführt ?
Wenn nein, werden die Ports nicht initialisiert.


> Versuch mit
>
>         ports.toggle([11=P1H3, 12=P1H4]);
>

> bewegt auch nichts an P1H4/P1H3 (2W ports)

Wurde hier der entsprechende Port vorher als Ausgang geschalten ?
Man kann nur Ports toggeln (und pulsen), welche irgendwann zuvor einmal
mit ports.set() angesprochen wurden. Solange die Ports als Eingang
geschalten sind kann es nicht gehen.


> HEX loads
> StationDriver.HEX
> Addr_Manager.HEX

Hast Du nicht evtl. Lust auf die aktuellen Module und Treiber aufzurüsten ? ;-)
Denn die original Stationtreiber nutzen nicht mehr viele.
Mit OSOPT V3.0 hast Du schlieÃ?lich schon die System-Treiber sys0001.hex und
capture.hex inegriert.
Somit kannst Du, ohne eine HEX-Datei laden zu müssen, stports.c2, stkey.c2 und lcdext.c2
nutzen. Nur für die aktuellen Versionen von hwcom.c2,swcom.c2,mem.c2 und strx.c2
benötigst Du sys0002.hex in Segment 3.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: 2W-Bus auf Station2 arbeitet nicht (von Helmut Scherzer - 26.08.2004 6:44)
    Re: 2W-Bus auf Station2 arbeitet nicht (von Helmut Scherzer - 28.08.2004 6:25)
        Re: 2W-Bus auf Station2 arbeitet nicht (von André H. - 30.08.2004 22:46)