Re: Leitungslänge Sensoren / Wintergartensteuerung Kategorie: Sensoren (von André H. - 20.07.2004 10:36) | ||
Als Antwort auf Leitungslänge Sensoren / Wintergartensteuerung von Frank Kaiser - 19.07.2004 13:15 | ||
| ||
Hallo Frank, > nachdem ich hier schon eine Weile mitlese plane ich nun eine Wintergartensteuerung selbst > aufzubauen. Da ich Einsteiger bin habe ich dazu eine Frage. Die Entfernung zwischen Au�ensensoren > (Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit) und Schaltschrank beträgt ca. 15 Meter. Aus > diesem Grunde möchte ich die Sensoren über den I2C-Bus betreiben z.B. mit dem I2C-Me�board. > Dieses würde ich dann direkt bei den Sensoren montieren. > Bin ich damit auf dem richtigen Weg oder ist es problemlos möglich solche Entfernungen über > das Reglerboard zu realisieren? Analoge Sensorleitungen unterliegen theoretische keiner Längenbegrenzung. Ab bestimmten Längen sollte man lediglich den Querrschnitt erhöhen. Bis 40m reichen z.B. meist 0,75mm². Fühlerleitungen sollten nur nich parallel zu (Wechsel-)Stromleitungen gelegt werden, um Störungen zu vermeiden. Die 15m bei Dir sind keine Länge. :-) Das haben schon fast ein paar Fühler bei mir im Heizungskeller. ;-) Mein längster Fühler hat ca. 35m Leitungslänge. Au�er ein paar geringe Schwankungen gibt's hier keine Probleme. Bedenke au�erdem da� Du direkt an der CC2 10Bit Auflösung und am I2C-Me�board nur 8Bit hast. Gut, für Helligkeit und Temperatur wäre das nicht so schlimm, da in Deinem Fall die Auflösung sicher reichen würde. Wenn Du aber einen I²C-Bus verlegen willst, kannst Du für die Temperaturmessung gleich einen I²C-Bus-Sensor verwenden (DS1631). Das Auswerten des Anenometers (Windmessers) mu� wahrscheinlich über einen Counter-Port erfolgen, sofern dieser einen Impulsausgang besitzt. Wenn dieser jedoch nach dem Dynamo-Prinzip arbeitet, so kannst Du diesen entweder über einen Counter-Port oder mit einem Analogeingang erfassen. Bei beidem benötigst Du hier jedoch zusätliche Hardware, wobei die Erfassung über den Counterport immernoch einfacher wäre. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: |