Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

hwcom-Modul fehlerhaft Kategorie: Programmierung (von thomas - 2.04.2004 20:44)
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, OSOPT V3.0
Hallo,

mir ist folgendes Problem bei der Verwendung der hwcom-Schnittstelle aufgefallen:

Wenn ich kurz hintereinander einzelne Strings sende, dann kommt am anderen Ende
nur "MIST" an!

Also, wenn ich z.B. folgendes schreibe:

  hwcom.print("Hallo ");
  hwcom.print("Du ");
  hwcom.print("Da!");
  hwcom.ret();


dann kommt am anderen Ende nur folgendes an:
"HaDa!Da!"
Dies ist abhängig von der eingestellten �bertragungsrate und dem Zufall.

Eigentlich dürfte dies nicht passieren, da in den Routinen im Modul "hwcom"
wait-Aufrufe vorhanden sind. Allerdings werden diese anscheinend nicht ausgeführt!!
Wenn ich selber die wait-Aufrufe einfüge, dann funktioniert es:

  hwcom.print("Hallo ");
  wait hwcom.ready();
  hwcom.print("Du ");
  wait hwcom.ready();
  hwcom.print("Da!");
  wait hwcom.ready();
  hwcom.ret();
  wait hwcom.ready();


Ich verwende OSOPT V3.0 und hwcom  Version 1.3.

Hat noch jemand das gleiche Problem?

GruÃ?
Thomas


    Antwort schreiben


Antworten:

So ein Schmarrn ! (von André H. - 4.04.2004 11:28)
    Schmarrn ?? So nicht! (von thomas - 7.04.2004 22:59)
        Re: Schmarrn ?? So schon! (von André H. - 11.04.2004 9:51)
            Re: Schmarrn, jetzt wird's lustig (von thomas - 12.04.2004 21:03)
                Re: Schmarrn, jetzt wird's lustig (von Dietmar Weickert - 13.04.2004 11:10)
                    hwcom-Modul nicht fehlerhaft (von thomas - 13.04.2004 22:26)