Re: hwcom Kategorie: Programmierung (von André D. - 26.09.2001 9:29) | |
Als Antwort auf Re: hwcom von Martin Binder - 24.09.2001 14:26
| |
> Hi, > > hab das gleiche problem, ist aber eindeutig im PC zu suchen. > Wenn mein PC was schickt, kommts immer bestens an, CControl empfängt also OK. > Aber nach etwa 12 bis 180 Zeichen werden einige einfach "verschluckt", wenn die > CControl was sendet. > > Die Lösung ist, dem Windows - Ressourcenhunger aus dem Weg zu gehen. > zB. mit dem Terminalprogramm ZOC 3.14, da geht das problemlos bis 57600, ganz ohne > Datenverlust. Auch mit einem langsamen 100 MHz Pentium klappt es dann problemlos. > Dieses Programm benutzt eindeutig den ganzen FIFO-Buffer, dadurch kann Windows sich "Zeit lassen". > > Mit einfachen Programmen in der DOS-Box (zB. GWBASIC ect.) geht das scheinbar nicht. > Als einzige Alternative dazu sehe ich: kein Windows sondern DOS oder LINUX > verwenden... > > Martin Ich benutze auch ZOC als Terminalprogramm und solange die verzögerung zwischen den Zeichen auf >10ms steht funktioniert auch alles prima. Nur wenn man ohne zusätzliche Verzögerung arbeitet kommt es zu diesem Fehler. Ich habe mit ZOC schon mehere andere Aplikationen getestet und ZOC hat immer bei alle Einstellungen fehlerlos gearbeitet. Ich möchte die CC2 an ein anderes System anbinden und habe da leider keinen einflu� auf das übertragungsprotokoll (9600 8n1 ohne Pause zwischen den einzelnen Zeichen). Ich vermute das es mit den Einstellungen für der Buffer etwas zu tun hat, bin aber noch zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. | |