Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 Kategorie: Sensoren (von Gerhard Fuest - 8.01.2004 12:52)
Als Antwort auf Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 von Tom - 8.01.2004 8:31

Hallo Tom,

danke erstmal. Wie üblich haben sich mehrere Fehler addiert,
einmal die Software (dank deiner Hilfe behoben) und zweitens die Hardware (es war schlichtweg
ein hauchdünner Draht auf dem Regler Board, der irgenwo einen Widerstand oder Kurzen
aufgebaut hat).
Das Ding liefert jetzt Werte. Allerdings ist mir im Moment nicht klar, wo die Offset-Spannung
abgegriffen werden soll auf dem Regler Board. Ist es möglich die Spannung zu messen, wenn
der PT 1000 MeÃ?adapter eingesteckt ist oder muss der Abgleich extern vorgenommen werden ?
(Also: Einstecken Me�adapter, abhängen der Sensoren, messen der Spannnung (Wo ?)

Wäre als "mehr-Software-Mensch" für einen kurzen Hinweis dankbar.

MfG Gerhard Fuest


> Hallo Christoph,
>
> > Mit dem Heizungsboard sind wir ja erstmal sehr zufrieden, aber: Die an die
> > PT1000-Adapter-Platinen angeschlossenen Sensoren liefern nur den Wert 0, bis auf den
> > ersten (Abfrage: "AD(0)").
>
> Du hast auch mit  rbports.init(1) die ganze Sache nur für  einen Sensor initialisiert also
> AD(0)
>
>
> > Warum wird da ports.adc, das ja von k unabhängig ist, 10 mal aufgerufen und alle Ergebnisse
> > zusammenaddiert?
>
> Nur um die Auflösung zu verbessern normal, "ohne diese Addierung" ist der Wertebereich
> 0-1023. Durch diese Interpolation wird der Wertebereich 0-10230.
>
> Die Reihenfolge für den Start der ganzen Sache ist normalerweise:
>
>  rbports.init(1);
>  run rbports.main;
>
> und nicht andersrum.
>
> mfg Tom
>


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 (von André H. - 8.01.2004 13:16)
    Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 (von Gehard Fuest - 12.01.2004 8:47)