Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 Kategorie: Sensoren (von Tom - 8.01.2004 8:31) | |
Als Antwort auf PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 von Christoph Fuest - 7.01.2004 18:04
| |
Hallo Christoph, > Mit dem Heizungsboard sind wir ja erstmal sehr zufrieden, aber: Die an die > PT1000-Adapter-Platinen angeschlossenen Sensoren liefern nur den Wert 0, bis auf den > ersten (Abfrage: "AD(0)"). Du hast auch mit rbports.init(1) die ganze Sache nur für einen Sensor initialisiert also AD(0) > Warum wird da ports.adc, das ja von k unabhängig ist, 10 mal aufgerufen und alle Ergebnisse > zusammenaddiert? Nur um die Auflösung zu verbessern normal, "ohne diese Addierung" ist der Wertebereich 0-1023. Durch diese Interpolation wird der Wertebereich 0-10230. Die Reihenfolge für den Start der ganzen Sache ist normalerweise: rbports.init(1); run rbports.main; und nicht andersrum. mfg Tom | |
Antwort schreiben Antworten: Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 (von André H. - 8.01.2004 13:02) Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 (von Gerhard Fuest - 8.01.2004 12:52) Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 (von André H. - 8.01.2004 13:16) Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 (von Gehard Fuest - 12.01.2004 8:47) |