Re: Probleme mit Stabilität bei CCII-Station Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Cris, http://www.crisullmann.de - 19.12.2003 12:46) | |
Als Antwort auf Re: Probleme mit Stabilität bei CCII-Station von Tom - 19.12.2003 12:41
| |
> Dies kann mehrere Ursachen haben. > 1. Inkrementzahl zu hoch (so das die Frequenz am Port zu hoch wird zu zählen) > 2. welche Impulsausgänge hat Dein Inkrementalgeber ? Der Inkrementalgeber benutzt den selben Zähler wie der Frequenzzähler 0. Dieser Zählerstand wird vom System jede Sekunde abgefragt, für die Benutzung unter C2 zwischengespeichert und dann auf 0 gesetzt. Wenn nun statt 700 nur 660 Impulse gezählt werden, dann hat das OS bei 40 Impulsen abgefragt und gelöscht. Dieses Problem umgeht der neue Treiber. Cris Meine Seite: http://www.crisullmann.de | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Probleme mit Stabilität bei CCII-Station (von Tom - 19.12.2003 12:48) |