Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: 32 Digital-Eingänge? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Joe - 28.09.2003 12:32)
Als Antwort auf Re: 32 Digital-Eingänge? von André H. - 26.09.2003 19:57

Hallo André,

erst mal Dank für die Infos.

Welchen Controller ist da am besten geeignet...?
main-unit 1
main-unit 1M
main-unit 1 Station
main-unit 2
main-unit 2 Station ? ... ICH BLICK DA NICH SO GANZ DURCH
und ... brauch ich noch optokoppler, wenn ja welche ?
wie schlieÃ? ich noch den I2C-Port16 HS an die C-Control an ?
... übrigens was ist der Unterschied zw.
    I2C-Port 16 HS Bausatz und
    I2C-Port 16 HS Baustein
Brauch ich die Optionen?
- Spannungsregler für +12V
- I²C-Bus-Extender P82B715 Option E
- 10k Pull-Up an P.0 bis P.7 Option A
- 10k Pull-Up an P.8 bis P.15 Option B
- 10k Pull-Down an P.0 bis P.7 Option C
- 10k Pull-Down an P.8 bis P.15 Option D


Brauch ich sonst noch zusätzliche Geräte dafür?

Danke und sorry wenn ich euch stresse. hört sich alles recht planlos an, aber kenn mich halt nich aus.

GruÃ? Joe


> Hallo Joe,
>
> > möchte von CNC-Maschinen die Standzeiten bzw. Laufzeiten erfassen. Relaisausgänge (ich glaub 24V)
> > von den CNC-Maschinen sind da. Ich denke da an ca. 24-32 Eingänge.
> > Hab mir das so vorgestellt:
> > Das c-Control sammelt die Schaltpunkte (mit Zeitstempel und Maschinen-Nummer) und
> > gibt sie dann an den PC im Laufe eines Tages weiter.
> > Dort will ich die Daten dann in einem Excel-Sheet auswerten.
> > Geht das überhaupt?
> > Welche C-Control-Komponenten brauch ich dafür?
> > und wie ist das mit den Eingängen?
> > Vertragen die überhaupt 24V?
>
> Das ganze geht.
> Um an mehr Eingänge zu kommen gibt es verschiedene Möglichkeiten:
>
> 1. Wie Johann es schon geschrieben hat, mit Schieberegistererweiterungen.
> Hier kannst Du z.B. das CCTools SR-IN-HS für Hutschienengehäuse(5eingänge pro Baustein)
> oder das IC  74HC166 (8 Eingänge pro IC) verwenden. Ausgewertet wird das dann mit Hilfe
> des Moduls srin.c2.
> Es lassen sich theoretisch beliebig viele SR-Erweiterungen in Reihe schalten.
> Es werden immer nur 3I/Os benötigt.
>
> 2. Du verwendest eine I²C-Bus-Erweiterung.
> Hier kannst Du das IC PCF8574 oder eine Erweiterung, welches dieses IC enthält,
> verwenden. (z.B. CCTools PCF-Ports-HS)
> Hiervon lassen sich bis zu 15(16) Stück am Bus betreiben. Jeder PCF8574 besitzt
> 8 I/O-Ports. Angesteuert wird der PCF8574 z.B. mit dem Modul pcf.c2 .
> Eine weitere Möglichkeit wäre der I²C-Bus-Baustein MAX7311.
> Dieser hat 16 I/O-Ports, und es können davon bis zu 64 Stück an einem Bus
> betrieben werden. Angesteuert wird dieses IC mit dem Modul max7311.c2 .
> Den MAX7311 gibt es bei CCTool u.a. als I2C-Port16 HS für Hutschienengehäuse,
> aber auch auf einem DIP-Adapter.(Den MAX7311 selbst gibt's nur in SMD)
>
> Zum 24V-Pegel:
> Da alle Bausteine mit 5V-Pegel arbeiten, benötigst Du einen Spannungteiler
> bestehend aus 2 Widerständen.
> Die Kombination aus 3,3k und 15k wäre hier passend:
>
> 24V
>   I
>   I
> R 15k
>   I
>   I------------> zum Eingang
>   I
> R 3,3k
>   I
> GND

>
> Es ergibt sich so eine Spannung von ca.:
> (24 V / (15k + 3,3k)) x 3,3k = 4,33V
>
> Schieberegister und der PCF8574 erkennen Spannungspegel von grö�er 3,5V als Highpegel.
> (bei +5V Betriebsspannung)
> Der MAX7311 erkennt ab 1,8V am Eingang einen Highpegel.
>
> Beim I²C-Bus hast Du den Vorteil, da� die Porterweiterungen alle
> einen Interruptausgang besitzen. Diesen kann man an einem freien I/O-Port
> der C-Control anschlieÃ?en.
> So mu� man die I²C-Bus-Bausteine nur abfragen, wenn der Pegel der INT-Leitung
> auf Low-geht. (Die INT-Leitung benötigt einen Pull-Up-Widerstand)
> Man kann also gezielt auf Pegeländerungen an den Eingängen reagieren, ohne
> ständig die alle Eingänge abfragen zu müssen.
>
> Bei den SR-Erweiterungen hingegen mu�t Du regelmä�ig die Ports abfragen.
> Das sollte bei Deiner Anwendung aber kein Problem darstellen, da es sicher
> nicht auf jede ms ankommt. :-)
>
> > GruÃ?, Dank im voraus an alle Forumteilnehmer und Kompliment an den Forumbetreiber
>
> Danke. :-)
>  
> > PS.: ich bin ein absoluter HW-Newbie... falls noch keiner gemerkt haben sollte,
> >         also laÃ?t Gnade und Geduld walten mit mir.
>
> Das macht nichts. Jeder fängt klein an. :-) Das war bei mir nicht anders.
>
> MfG André H.
>


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: 32 Digital-Eingänge? (von André H. - 7.10.2003 20:11)
    Re: 32 Digital-Eingänge? (von joe - 1.09.2004 19:47)
        Re: 32 Digital-Eingänge? (von André H. - 4.09.2004 8:34)
            Re: 32 Digital-Eingänge? (von joe - 6.09.2004 20:29)
                Re: 32 Digital-Eingänge? (von André H. - 6.09.2004 21:00)
                    Re: 32 Digital-Eingänge? (von joe - 8.09.2004 19:27)
                       Re: 32 Digital-Eingänge? (von joe - 8.09.2004 21:18)