Re: Counter ansteuern, wie? Kategorie: Verschiedenes (von Rolf - 31.08.2003 18:14) | |
Als Antwort auf Counter ansteuern, wie? von Aquamolli - 28.08.2003 13:49
| |
> Hallo zusammen, > > ich möchte eine Me�turbine an einen counter-Eingang der CC2 STation dran hängen, wei� aber nicht wie die Ports beschaltet > sein müssen?? Tech DAts Turbine: 5V Betriebsp. und Ausgang als Rechtecksignal am 3. Pin. > > Kann ich jetzt einfach die 5V von der CC2 Station als Versorgung direkt dran hängen?? und dann den 3. Pin direkt an einen P01?? Hallo, die 5 V der CC2 ist kaum belastbar. Ein externes Netzteil mit Masseverbindung zur CC2 wenn an der gleichen 220V-Phase betrieben oder/und ein Optokoppler solltest Du vorsehen. Die Leitungen P1H1 bis P1H4 sind Zählereingände wenn sie nicht anderweitig genutzt werden. Die Information zum Auslesen der Counter findest Du im Handbuch der CC2. Gru� Rolf | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Counter ansteuern, wie? (von Aquamolli - 1.09.2003 13:56) Re: Counter ansteuern, wie? (von Rolf - 1.09.2003 21:06) |