Re: lastrelais bei low schalten? Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 21.08.2001 14:55) | |
Als Antwort auf Re: lastrelais bei low schalten? von pp - 21.08.2001 13:14
| |
Hallo Peter, > erst mal danke an alle für die vorschläge mein problem zu lösen. > hab dazu noch einige fragen: > > > An der CC2 geht das ganz einfach: > > Dort kannst Du die Relais auch bei high-Pegel schalten, indem > > Du an die Ports Pull-Down-Widerstände hängst. So sind die Ports > > bei einem Reset auf "low". > > pull-down = 470 ohm ? gegen masse? nach dem pull-up? Die CC2 selbst hat keine Pull-Up Widerstände. Nur das Application-Board hat für die Ports P1H.0 bis P1H.3 welche. Evtl. brauchst Du nicht einmal Pull-Down-Widerstände. Das würd" ich einfach mal ausprobieren. Ansonsten nimm einfach 10k gegen GND. > > Bei dem PCF8574 gibts zwei Möglichkeiten: > > Entweder Du schlie�t einfach PNP Transistoren an, > PNP BC558 Transistoren invertieren das signal soweit ich weiss. stimmt das? kann ich den verwenden? Transistoren "invertieren" ein Signal allgemein. Du kannst, wenn das Lastrelais nicht mehr als 20mA zieht, es auch direkt an den PCF8574 hängen, und mit low schalten. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: lastrelais bei low schalten? (von pp - 21.08.2001 22:50) Re: lastrelais bei low schalten? (von André H. - 22.08.2001 0:39) |