Re: Wärmemengenmessung Kategorie: Programmierung (von Willi aus Oelde - 31.07.2003 15:18)
Als Antwort auf Re: Wärmemengenmessung von Michael - 27.07.2003 17:19

Hallo Milf,

die Wärmekapazität von reinem Wasser ist ca. 4,17 joule / g*K
Für Tyfocor usw. ist man bei ca. 3,5 ( je nach Temperatur ).
Wenn du Unterlagen brauchst, melde dich mal. ( oder www.Tyfo.de / com in Hamburg )


mfg,
Willi

> Hallo Milf,
>
> ich habe selber zwar noch keine Erfahrung mit der WärmemengenMessung gemacht, aber von der Physik her
> hast Du doch eigentlich alles zusammen.
>
> Die abgegebene Wärmemenge berechnet sich doch zu:
>
> E = dT*4,18*V
>
> mit
>
> E = abgegebene Energie (z.B. KJ - KiloJoule)
> dt = Temperaturdifferenz (°C)
> V - Volumen (qm-kubikmeter)
>
> Das müsste also mit Deinen Me�grö�en wunderbar klappen.
>
> GruÃ? Michael
>
> > Hallo CC2er , (ein neuer Anlauf, da bisher keine Reaktion)
> > suche Ideen/Erfahrungsaustausch für eine Wärmemengenmessung / Energiemessung
> > bei einer therm. Solaranlage mit Durchflussmesser und zwei Temeratursensoren.
> >
> > MfG Milf.
> >