Re: Wärmemengenmessung Kategorie: Programmierung (von Michael - 27.07.2003 17:19) | |
Als Antwort auf Wärmemengenmessung von Milf. - 27.07.2003 11:37
| |
Hallo Milf, ich habe selber zwar noch keine Erfahrung mit der WärmemengenMessung gemacht, aber von der Physik her hast Du doch eigentlich alles zusammen. Die abgegebene Wärmemenge berechnet sich doch zu: E = dT*4,18*V mit E = abgegebene Energie (z.B. KJ - KiloJoule) dt = Temperaturdifferenz (°C) V - Volumen (qm-kubikmeter) Das müsste also mit Deinen Me�grö�en wunderbar klappen. Gru� Michael > Hallo CC2er , (ein neuer Anlauf, da bisher keine Reaktion) > suche Ideen/Erfahrungsaustausch für eine Wärmemengenmessung / Energiemessung > bei einer therm. Solaranlage mit Durchflussmesser und zwei Temeratursensoren. > > MfG Milf. > | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Wärmemengenmessung (von Willi aus Oelde - 31.07.2003 15:18) |