Re: Direktansprechen vn C - Control mittels RS232 Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 30.07.2003 11:07)
Als Antwort auf Re: Direktansprechen vn C - Control mittels RS232 von LittleHouse - 29.07.2003 14:21

Hallo,

> Meine Station besteht aus Application Board und Unit!
Dann nenn das bitte nicht Station. Denn die Sation ist eine ganz andere Variante
der CC2. DArum siond Mi�verständnisse vorprogrammiert, wenn Du Deinen
Aufbau Station nennst !

> Es geht einfach darum das ich diesem "aufbau"
> etwas Sende und und der Aufbau antwortet. Ich versuch's grad mittels einem Programm über hwcom.send aber irgendwie kommt nic an!
> kannst du mir mal ein beispiel für ein Kleines Programm geben wo auf jedenfall was zurück kommt.
> Das Programm soll einfach nur ein Byte , meinetwegen 0x65 über die RS232 schicken! Wie mach ich das?
> bin absoluter Neuling, soll aber für chefchen was bauen!!

Was willst Du jetzt machen ??!??
Willst Du Hostmodekommandos senden oder willst Du
Eine Kommunikation zwischen dem C2-Programm und dem PC aufbauen ??

Ein Beispiel um z.B auf Eingaben über Hyperteminal zu reagieren, wäre folgendes:

byte x;
string s;
thread main
{
  hwcom.init()
  hwcom.setspeed(8); // 57.600 Baud
  loop
  {
   if hwcom.rxd()
    {
     x=hwcom.get()
     if x=='A' or x =='a'
       {
        s="Das ist ein Test";
        hwcom.print(s);
        hwcom.ret();
       }
     else
     if x=='E' or x=='e'
       {
        s="Programm wird beendet ...";
        hwcom.print(s);
        hwcom.ret();
        quit 1;
       }
    }
  }
}


MfG André H.