Re: Wärmemengenmessung Kategorie: Sonstige Hardware (von peter - 28.07.2003 15:10) | |
Als Antwort auf Wärmemengenmessung von Milf. - 27.07.2003 11:37
| |
> Hallo CC2er , (ein neuer Anlauf, da bisher keine Reaktion) > suche Ideen/Erfahrungsaustausch für eine Wärmemengenmessung / Energiemessung > bei einer therm. Solaranlage mit Durchflussmesser und zwei Temeratursensoren. > > MfG Milf. > Hallo MILF, Für die Wärmemengenmessung brauchst Du zunächst den Wert der Durchflussbilanz, d.h. Durchsatz. Wie erfasst Du diesen Wert?. Ich denke, Deinerseits nicht beachtet. Diesen Wert braucht man, um die Wärmekapazität auf Grund der spezifischen Wärme und des Durchlaufs zu berechnen. Zum andern brauchst Du den Wert der Eingangstemperatur und den Wert der Ausgangstemperatur am Einlauf und am Ablauf. Du brauchst 3 Messwerte: 1. Einlauftemperatur, 2. Ablauftemperatur, 3. Durchflussmenge. �ber die spezifische Wärme von Wasser und den beiden Temperaturen kannst Du problemlos mittels CC2 die Wärmebilanzen berechnen und auch anzeigen lassen. (Zur Wärmemengenmessungen an Durchlauferhitzern benutze ich für Durchflussmengenmessungen eine Messturbine mit Digitalausgang) Man kann auch PTC-Widerstände für die Durchflussmessung benutzen, macht aber erheblichen elektronischen Aufwand. Die phys.Konstanten für die Berechnung kann ich Dir jederzeit bereitstellen. Gru�. Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Wärmemengenmessung (von Milf. - 28.07.2003 21:19) |