Re: SWCOM Schnittstelle Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Franz - 25.07.2003 15:38) | |
Als Antwort auf Re: SWCOM Schnittstelle von Rolf - 24.07.2003 14:08
| |
> > Hallo, > > > > Hab da ein Problem mit der SWCOM der CC2 Station - wie ich aus der Bedienungsanleitung entnommen > > habe, ist im Gegensatz zum Application Board keine Inverter Schaltung für die 2. ser. Schnittstelle notwendig. > > > > Jedoch sieht man bei der Ausgabe von Buchstaben mit "swcom.send" am Terminal nur Striche und Punkte > > anstelle eines Textes. Die Baudrate passt aber... > > > > Was passt da nicht? > Hallo Franz, > ich meine gelesen zu haben, das auf der RS232 ruhende Pegel negativ und aktive Pegel positiv sind > (gegen gnd und mit Treiber max232 gemessen). Ich weis aber nicht auswedig, ob der max232 schon invertiert. > Demnach sollte am Anschlu� ohne das was gesendet wird, ein negativer Pegel bzw 0V gegen gng zu messen > sein und gepulste 5V bei Aktivität. > Hast Du einen positiven Pegel, stimmt die Aussage im Handbuch nicht... oder ich hab was drucheinander > geschmissen... oder der max232 invertiert... vergewissere dich noch mal... > so kriegst Du es jedenfalls mit Boardmitteln raus. > Gru� Rolf > Danke, werd ich machen... | |
Antwort schreiben Antworten: |