Re: SWCOM Schnittstelle Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Rolf - 24.07.2003 14:08) | |
Als Antwort auf SWCOM Schnittstelle von Franz - 24.07.2003 13:43
| |
> Hallo, > > Hab da ein Problem mit der SWCOM der CC2 Station - wie ich aus der Bedienungsanleitung entnommen > habe, ist im Gegensatz zum Application Board keine Inverter Schaltung für die 2. ser. Schnittstelle notwendig. > > Jedoch sieht man bei der Ausgabe von Buchstaben mit "swcom.send" am Terminal nur Striche und Punkte > anstelle eines Textes. Die Baudrate passt aber... > > Was passt da nicht? Hallo Franz, ich meine gelesen zu haben, das auf der RS232 ruhende Pegel negativ und aktive Pegel positiv sind (gegen gnd und mit Treiber max232 gemessen). Ich weis aber nicht auswedig, ob der max232 schon invertiert. Demnach sollte am Anschlu� ohne das was gesendet wird, ein negativer Pegel bzw 0V gegen gng zu messen sein und gepulste 5V bei Aktivität. Hast Du einen positiven Pegel, stimmt die Aussage im Handbuch nicht... oder ich hab was drucheinander geschmissen... oder der max232 invertiert... vergewissere dich noch mal... so kriegst Du es jedenfalls mit Boardmitteln raus. Gru� Rolf Gru� Rolf | |
Antwort schreiben Antworten: Re: SWCOM Schnittstelle (von Franz - 25.07.2003 15:38) |