Re: Clock-Signal zum richtigen Zeitpunkt Kategorie: Programmierung (von KlaRa - 13.08.2001 20:00) | |
Als Antwort auf Clock-Signal zum richtigen Zeitpunkt von Thomas Gbenro - 13.08.2001 17:06
| |
> Hallo, > Ich möchte über die IO-Ports meine DA-Wandler (LTC1257) ansteuern. Hierzu gneriere ich also ein Clk-, und ein > Load-Signal zusätzlich zum Datensignal. > Das Problem ist nun, dass die DA-IC's die Daten mit einer steigenden Flanke des Clk-Signals im Schieberegister > weitergeben, und ebenso das Loadsignal die 12Bit zur ausgabe von Vout weitergibt. > Wie kann ich sicherstellen, das die Flanke immer im Signal (also nicht in der Flanke der Daten) steigt. Kann man in > der Programmierung einen Delay erzeugen oder hardwareseitig? > > Gru� > Thomas Den Port kannst Du High oder Low setzen. Gebe z.B. 011110 als Loadsignal aus und gebe zur selben Zeit 001100 als Clk-Signal aus. Auf diese Weise kannst Du die Flanken verschieben. Die Impulse werden dadurch nur etwas länger. Dies dürfte für Deine Zwecke wohl noch tragbar sein. | |
Antwort schreiben Antworten: |