Re: PT1000 einlesen Kategorie: Sensoren (von Rudolf Sieger - 2.07.2003 16:34)
Als Antwort auf Re: PT1000 einlesen von André H. - 2.07.2003 8:24

> Hallo Rudolf,
>
> > ich habe noch Probleme mit dem ReglerBoard in Verbindung mit der Temperaturmessung.
> > Nach dem Austausch der (defekten) LM324 gegen TL074 habe ich drei meiner vier MeÃ?adapter so abgleichen
> > können wie im Forum beschrieben.
> > Nach Anklemmen des PT1000-Sensors zeigt der AD-Wert aber immer 0 an.
> > Warum? Wo liegt der Fehler?
>
> Wird bei allen MeÃ?adapter der Wert 0 ausgegeben, oder nur beim vierten ?
> Wenn bei allen 0 augegeben wird, prüfe nach, ob es wirklich PT1000 und keine
> PT500 oder PT100 Sensoren sind.
Mein Lieferant (C) hat mir alle PT100 Sonsoren als PT1000 verkauft! 
> Ist der Konstantstrommultiplexer aufgesteckt ? Ja 
>
> Wenn nur beim vierten MeÃ?adapter 0 ausgegeben wird, stecke ihn testhalber
> einmal auf einen anderen Steckplatz.
Auf den anderen Steckplätzen der gleiche Fehler. 
Obwohl das IC ok (getestet) lässt sich P2 nicht auf die uminösen 4,09V abgleichen.
Bei 0.5V ist Schluss.
Ist alles klar wenn das Poti einen mechanischen Defekt hat! Soeben getestet.
Nach Austausch mit einem 50K Trimmer lässt er sich auch ableichen!! Endlich!!
 

> Funzt dieser dort, stimmt etwas mit dem Konstantstrommultiplexer nicht.
> Wird immernoch 0 ausgegeben, so stimmt etwas mit dem MeÃ?adapter nicht.
>
> Ã?brigens, zwecks Support zu meinen Produkten kann man mir immer mailen.
> Telefonisch bin ich z.Zt.Tagsüber schlecht erreichbar, da ich jetzt wieder viel
> auf Baustellen unterwegs bin. (mein Hauptstandbein: Solartechnik :-) )
>
> MfG André H.

Danke für die Hilfe André,
man sollte auch mal die Lieferung überprüfen! [natürlich nicht die Potis :)) ]
 