Re: PT1000 einlesen Kategorie: Sensoren (von André H. - 2.07.2003 8:24) | |
Als Antwort auf PT1000 einlesen von Rudolf Sieger - 1.07.2003 18:17
| |
Hallo Rudolf, > ich habe noch Probleme mit dem ReglerBoard in Verbindung mit der Temperaturmessung. > Nach dem Austausch der (defekten) LM324 gegen TL074 habe ich drei meiner vier Me�adapter so abgleichen > können wie im Forum beschrieben. > Nach anklemmen des PT1000-Sensors zeigt der AD-Wert aber immer 0 an. > Warum? Wo liegt der Fehler? Wird bei allen Me�adapter der Wert 0 ausgegeben, oder nur beim vierten ? Wenn bei allen 0 augegeben wird, prüfe nach, ob es wirklich PT1000 und keine PT500 oder PT100 Sensoren sind. Ist der Konstantstrommultiplexer aufgesteckt ? Wenn nur beim vierten Me�adapter 0 ausgegeben wird, stecke ihn testhalber einmal auf einen anderen Steckplatz. Funzt dieser dort, stimmt etwas mit dem Konstantstrommultiplexer nicht. Wird immernoch 0 ausgegeben, so stimmt etwas mit dem Me�adapter nicht. �brigens, zwecks Support zu meinen Produkten kann man mir immer mailen. Telefonisch bin ich z.Zt.Tagsüber schlecht erreichbar, da ich jetzt wieder viel auf Baustellen unterwegs bin. (mein Hauptstandbein: Solartechnik :-) ) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: PT1000 einlesen (von Rudolf Sieger - 2.07.2003 16:34) |