Re: C-Control 2 und Pt100 Kategorie: Sensoren (von KlaRa - 4.08.2001 18:22) | |
Als Antwort auf Re: C-Control 2 und Pt100 von André H. - 3.08.2001 20:09
| |
Da habe ich mich wohl mit dem PT1000 vertan. Aber selbst bei 100 Ohm und einem Vorwiderstand von 100 Ohm hätten wir an 5 V 25 mA. Bei einem differenziellen Widerstand von 0,39 Ohm/°C hätten wir ca. 9,75 mV/°C. Dies kann der 10 Bit AD gut auflösen. > Eine kleine Korrektur: > Der PT100 hat bei 0°C einen Widerstand von 100Ohm. Man kann ihn nicht einfach an den > AD-Port mit Hilfe eines Spannungsteilers anschlie�en! > Man braucht dazu auf jeden Fall eine OP-Verstärkerschaltung. > > > > Hallo, weiss jemand ob es schon ein modul/schaltplan zur auslese eines Pt100 Wiederstand gibt ? > > > vermutlich laesst sich ein vorhandenes modul auch umdimensionieren ?? > > > > Für einfache Messungen genügt auch schon der direkte Anschluss am AD-Wandlerport. Schau Dir mal unter > > Datenblätter dazu die Angaben zum PT100 an. Der Widerstand liegt um 2 KQhm und die Widerstandsänderung > > beträgt ca. 0,39 Ohm/°C. Das kann man mit einem Vorwiderstand von auch 2 KQhm mit 10 Bit schon ganz > > ordentlich auflösen. > > Wenn Du kleinere Temperaturbereiche genauer messen willst, so benötigst Du einen Verstärker. Der Eingang ist > > dann als Brückenschaltung ausgelegt. Mit zwei ICs kann man eine ordentliche Schaltung realisieren. | |
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control 2 und Pt100 (von André H. - 4.08.2001 19:05) Re: C-Control 2 und Pt100 (von KlaRa - 5.08.2001 20:10) |