Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: C-Control 2 und Pt100 Kategorie: Sensoren (von André H. - 3.08.2001 20:09)
Als Antwort auf Re: C-Control 2 und Pt100 von KlaRa - 3.08.2001 19:41

Eine kleine Korrektur:
Der PT100 hat bei 0°C einen Widerstand von 100Ohm. Man kann ihn nicht einfach an den
AD-Port mit Hilfe eines Spannungsteilers anschlieÃ?en!
Man braucht dazu auf jeden Fall eine OP-Verstärkerschaltung.

> > Hallo, weiss jemand ob es schon ein modul/schaltplan zur auslese eines Pt100 Wiederstand gibt ?
> > vermutlich laesst sich ein vorhandenes modul auch umdimensionieren ??
>
> Für einfache Messungen genügt auch schon der direkte Anschluss am AD-Wandlerport. Schau Dir mal unter
> Datenblätter dazu die Angaben zum PT100 an. Der Widerstand liegt um 2 KQhm und die Widerstandsänderung
> beträgt ca. 0,39 Ohm/°C. Das kann man mit einem Vorwiderstand von auch 2 KQhm mit 10 Bit schon ganz
> ordentlich auflösen.
> Wenn Du kleinere Temperaturbereiche genauer messen willst, so benötigst Du einen Verstärker. Der Eingang ist
> dann als Brückenschaltung ausgelegt. Mit zwei ICs kann man eine ordentliche Schaltung realisieren.


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: C-Control 2 und Pt100 (von KlaRa - 4.08.2001 18:22)
    Re: C-Control 2 und Pt100 (von André H. - 4.08.2001 19:05)
        Re: C-Control 2 und Pt100 (von KlaRa - 5.08.2001 20:10)