Re: Phasenanschnittsteuerung Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 14.05.2003 13:09)
Als Antwort auf Phasenanschnittsteuerung von Thomas - 13.05.2003 22:06

Hallo Thomas,

Ich gehe einmal davon aus, daÃ? Du eine "normale" Heizungspumpe meinst.
Diese darfst Du auf keinen Fall mit Phasenanschnitt ansteuern.
Hierbei kannst Du die Pumpe zerstörren und erzeugst nebenbei auch
Störungen jenseits von Gut und Böse.

Heizungspumpen sollte man ausschlieÃ?lich mit IWP (Impuls-Wellen-Paket) ansteuern.
Dies ist nichts anderes als ein extrem langsames PWM.
Die Frequenz liegt hier zwischen 1 und 1,5 Hz. Die Pumpe wird getaktet ensprechend
der Periodenlänge betrieben. Ein sinnvoller Bereich ist z.B. 30% bis 100%.
Schalten sollte man die Pumpe ausschlieÃ?lich mit nullspannungsschaltenden
elektronischen Lastrelais.

Ich betreibe z.B. in meiner Heizungs/-Solaranlage die Kollektorpumpe drehzahlgeregelt
an meinem CC2-ReglerBoard über das ELR4 an einem der PWM-Ports.
(Die restlichen 3 ELRs des ELR4 werden über die Ausgänge SR.5 bis .7 geschalten
und steuern 3-Wege-Ventile im Solarkreis an.)
Ich bin mit dieser Art der Regelung der Kollektorpumpe sehr zufrieden. Ich konnte
auch schon einen Mehrertrag feststellen, da die Anlage den ganzen Tag durchlaufen
kann und nicht taktet.

Zu Deiner zweiten Frage:
Genau dafür hat die CC2 Counter-Ports (P1H.0 bis .3).
Ich habe bereits Frequenzen bis 20kHz an die Counter-Ports gesetzt.
Allerdings bremst eine so hohe Frequenz die CC2 ziemlich aus,
da die dafür zuständigen Interruptroutinen dann zu viel Rechenzeit benötigen.
Aber eine MeÃ?turbine geht allemal. :-)
Ich würde die Pumpe jedoch nicht mit Hilfe der Me�turbine regeln, sondern
ausschlieÃ?lich nach den Temperaturen.
Dies kann man auf zwei weisen machen:
1. Ã?hnlich wie ein Mischerkreis:
 Â  Die Drehzahl wird entsprechend der Differenz von Soll und Ist und einer Zeitkostante
 Â  stückweise geändert.
2. Direkte abhängigkeit der Differenztemperatur mit Kollektortemperatureinflu�
 Â  Hier wird zuerst eine Soll-Differenztemperatur anhand der Kollektortemperatur
 Â  ermittelt. (z.B. 10K pro 64°C Kollektortemperatur)
 Â  AnschlieÃ?end wird die Ist-Diff-Temperatur ermittelt. Von dieser wird eine Mindest-
 Â  Differenz-Temperatur abgezogen z.B. 2K. AnschlieÃ?end wird ermittelt wieviel Prozent
 Â  dieser Wert von der Soll-Diff.temperatur entspricht.
 Â  Das wäre schon die Periodendauer für IWP. Es sollte auf jeden Fall eine
 Â  Mindestdrehzahl in Prozent beachtet werden, bei der die Pumpe sicher
 Â  anläuft(z.B. 30%). Wird diese unterschritten, muÃ? die Pumpe ausgeschalten werden.(0%)

Das sollte für's Erste helfen. :-)

MfG André H.


> Hallo alle zusammen
>
> ich möchte mit der CC2 eine Phasenanschnittsteuerung für eine 230W Wechselstrom Pumpe realisieren.
> Ist das möglich? und wie geht das am besten? Hat jemand vieleicht schon ein kleines Program fertig
> und könnte mir es zur verfügung stellen?
>
> Weiter möchte ich die Regelung der Pumpe mit einer Durchlu�turbine realisieren. Da aus der Turbine nur
> Impulse kommen ist meine 2 Frage wie schnell  kann ein Digitaleingang die impulse verarbeiten. Welcher
> Frequenz kann ich verarbeiten?  


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Phasenanschnittsteuerung Andre!! (von Thomas - 14.05.2003 16:24)
    Re: Phasenanschnittsteuerung (von André H. - 15.05.2003 11:54)
        Danke (von thomas - 15.05.2003 21:27)