Port- und Relaiszustände nach einem Reset Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Walter Porada - 7.04.2003 13:48)


Hallo allerseits,

Ich habe da ein kleines Problem mit der C-Control2 Station.
Nach einem Reset oder nachdem man die Stromzufuhr
kurzzeitig kappt, befinden sich die Ausgänge und die
Relais in einem undefinierten Zustand, meistens jedoch
auf Hi-Pegel.

In dem Buch MSR mit C-Control2 wird in Kapitel 12
genau dieses Verhalten der Station angesprochen und
ein Workaround mit modifizierten Systemtreibern
beschrieben.

Leider scheint jedoch die dazu notwendige inout.hex
nicht mehr mit den aktuellen Station-Systemtreiber 2.0
kompatibel zu sein. Jedenfalls gelingt es mir nicht
die inout.hex in die station zu laden.

Gibt es eine andere Möglichkeit die Portzustände bei
einem Reset zu halten?


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset (von André H. - 10.04.2003 8:06)
Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset (von KlaRa - 7.04.2003 23:13)
    Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset (von Walter Porada - 8.04.2003 16:06)
        Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset (von KlaRa - 9.04.2003 20:04)