Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von KlaRa - 9.04.2003 20:04)
Als Antwort auf Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset von Walter Porada - 8.04.2003 16:06

Hallo,
 
> Es wäre eben nur wichtig, das bei einem Reset oder
> Aus-/Einschaltvorgang die Relais nicht zufällig anziehen.
>

um wirklich sicher zu sein kannst Du mit einer Watchdog - Lösung die Stromversorgung der Relais
entsprechend schalten. Eingeschaltet wird diese Stromversorgung erst über einen Port der CC2, das
heisst nach dem kontrolliert initialisiert wurde. Ausgeschaltet wird entweder auch kontrolliert über die CC2
oder über den Watchdog - Baustein.

Das hätte auch den Vorteil, dass wenn sich die CC2 mal aufhängen würde, so könnte man auch
relativ einfach eine automatsche Abschaltung bewirken. Dazu muss ein Ausschaltimpuls z.B. per
Timer immer dauernd erzeugt werden. Die CC2 muss dann nur immer rechtzeitig diesen Automatismus
deaktivieren. Hängt sich das Programm auf, so unterbleibt die Deaktivierung und es erfolgt eine
kontrollierte Abschaltung.

Gruss Klaus.