Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von KlaRa - 9.04.2003 20:04) | |
Als Antwort auf Re: Port- und Relaiszustände nach einem Reset von Walter Porada - 8.04.2003 16:06
| |
Hallo, > Es wäre eben nur wichtig, das bei einem Reset oder > Aus-/Einschaltvorgang die Relais nicht zufällig anziehen. > um wirklich sicher zu sein kannst Du mit einer Watchdog - Lösung die Stromversorgung der Relais entsprechend schalten. Eingeschaltet wird diese Stromversorgung erst über einen Port der CC2, das heisst nach dem kontrolliert initialisiert wurde. Ausgeschaltet wird entweder auch kontrolliert über die CC2 oder über den Watchdog - Baustein. Das hätte auch den Vorteil, dass wenn sich die CC2 mal aufhängen würde, so könnte man auch relativ einfach eine automatsche Abschaltung bewirken. Dazu muss ein Ausschaltimpuls z.B. per Timer immer dauernd erzeugt werden. Die CC2 muss dann nur immer rechtzeitig diesen Automatismus deaktivieren. Hängt sich das Programm auf, so unterbleibt die Deaktivierung und es erfolgt eine kontrollierte Abschaltung. Gruss Klaus. | |
Antwort schreiben Antworten: |