Re: Rolladensteuerung Kategorie: Verschiedenes (von Willi aus Oelde - 25.02.2003 11:15) | |
Als Antwort auf Re: Rolladensteuerung von F. von den Hoff - 24.02.2003 21:27
| |
Hallo Friedel, folgendes möchte ich zu bedenken geben: 1) Wenn die PCF -Eingänge ohne Optokoppler angesteuert werden, dann es zu recht heftigen Störungen kommen. Das betrifft auch alle anderen ICs. Also: VernĂĽnftige Eingangsbeschaltung vorsehen, sonst kann mal ein Port verbrennen! 2) Wenn man einen PCF in Verbindung mit einem ULN 2803/4 oder L604 einsetzt, hat man das Problem, dass beim Einschalten der PLC alle Relais anziehen. Man muss also schaltungstechnisch ein Bit dafĂĽr vorsehen, dieses Verhalten abzustellen. 3) Ich habe mit der C1 seinerzeit pro Rollade einen Wechselschalter eingesetzt. Durch Ein/ Ausschalten kann man â??Hoch/ Stopp/Runter/Stoppâ?? fahren. Verbleibt der Schalter in der â??Einâ?? Stellung, wird die Steuerung durch die DCF Uhr ĂĽbernommen. ( Im Urlaub ) Damit ist sogar meine Frau klar gekommen. Mit dem Wechsler kann man bei PLC Ausfall die Rollade direkt ansteuern. ( Leitungen hast Du ja auch genug !) 4) Zu bedenken gebe ich ebenso, dass die DCF Uhr ( sehr selten ) falsche Zeiten in die C2 synchronisiert! Also programmtechnisch mal gut nachdenken! 5) Macht die C2 Station einen Autostart ? Ich habe noch eine unbenutzte C1 Station, die macht das ohne Umbau nicht. PS : Ich betreibe mit der C2 eine Ă?l-Heizungssteuerung mit Solaranlage Mit freundlichen GrĂĽĂ?en, Willi aus Oelde | |