Re: Messung von Ampere Kategorie: Sensoren (von christian - 27.12.2002 21:05) | |
Als Antwort auf Re: Messung von Ampere von christian - 27.12.2002 20:34
| |
> > Hallo! > > > > Bitte um Hilfe! > > Suche eine Steuerung die an einem Sensor Ampere misst von 0-250 mA. Dabei sollen 10 Sensoren gleichzeitig die Daten erfassen von 10 unterschiedlichen Stromquellen. Eine Messung je Sensor soll mindestens alle 100ms erfolgen. > > > > Meine Fragen: > > 1. Kann die CC2 dass? > > 2. Gibt es Sensoren für die CC2 die mA messen können (mit einer entsprechenden Empfindlichkeit und "Schnelligkeit") > > 3. Kann ich 10 Sensoren gleichzeitig für die Datenerfassung an die CC2 anschliessen? > > > > Danke voraus für Euere Hilfe! > > > > VG > > Thomas > > > zu 1.: Im prinzip ja > zu 2.: > wie bei jeder Strommessung muss in die Stromleitung ein Shunt eingebaut werden > zur Dimensionierung des Shunt: > da die internen AD-Wandler der CC2 10bit-Wandler sind und die Refernzspannung der CC2 4096 mV > beträgt, gibt das eine Auflösung von 4 mV. Nach R= U/I gibt das 4096mV/250 mA = 8,192 Ohm. > der Spannungsabfall von max. 4096 mV müsste ggf. kompensiert werden. > zu 3.: > die CC3 hat (leider) nur 8 AD-Wandlereingänge, man kann aber Multiplexer einsetzen, dies bspw. bei ccTools > günstig gibt. > Wars dass? > MfG > Christian Entschuldigung, der Messwiderstand muss natürlich 16,,384 Ohm haben das würde dann eine Auflösung von rund 0,25 mA geben, wenn weniger reicht kann der Messwiderstand entsprechend verkleinert werden. Ciao | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Messung von Ampere (von KlaRa - 28.12.2002 13:32) Re: Messung von Ampere (von Rubber - 28.12.2002 20:06) |