Re: Messung von Ampere Kategorie: Sensoren (von christian - 27.12.2002 20:34) | |
Als Antwort auf Messung von Ampere von Rubber - 27.12.2002 19:02
| |
> Hallo! > > Bitte um Hilfe! > Suche eine Steuerung die an einem Sensor Ampere misst von 0-250 mA. Dabei sollen 10 Sensoren gleichzeitig die Daten erfassen von 10 unterschiedlichen Stromquellen. Eine Messung je Sensor soll mindestens alle 100ms erfolgen. > > Meine Fragen: > 1. Kann die CC2 dass? > 2. Gibt es Sensoren für die CC2 die mA messen können (mit einer entsprechenden Empfindlichkeit und "Schnelligkeit") > 3. Kann ich 10 Sensoren gleichzeitig für die Datenerfassung an die CC2 anschliessen? > > Danke voraus für Euere Hilfe! > > VG > Thomas > zu 1.: Im prinzip ja zu 2.: wie bei jeder Strommessung muss in die Stromleitung ein Shunt eingebaut werden zur Dimensionierung des Shunt: da die internen AD-Wandler der CC2 10bit-Wandler sind und die Refernzspannung der CC2 4096 mV beträgt, gibt das eine Auflösung von 4 mV. Nach R= U/I gibt das 4096mV/250 mA = 8,192 Ohm. der Spannungsabfall von max. 4096 mV müsste ggf. kompensiert werden. zu 3.: die CC3 hat (leider) nur 8 AD-Wandlereingänge, man kann aber Multiplexer einsetzen, dies bspw. bei ccTools günstig gibt. Wars dass? MfG Christian | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Messung von Ampere (von christian - 27.12.2002 21:05) Re: Messung von Ampere (von KlaRa - 28.12.2002 13:32) Re: Messung von Ampere (von Rubber - 28.12.2002 20:06) |