Re: Temperatur Sensoren 2W Bus Kategorie: 2W-Bus (von CTC - 12.11.2002 11:38) | |
Als Antwort auf Re: Temperatur Sensoren 2W Bus von Martin Binder - 12.11.2002 9:21
| |
Hallo zusammen, > ich habe seit etwa 1 Jahr 12 Stück T23-100 im Einsatz und kann die Probleme nur > bestätigen. Meinen 2W-bus habe ich mit 12,8 Volt "optimiert", ich sammle auch > statistisch die Bus - Fehler, die sind eher gering (1 pro Woche). Leider habe ich > Abweichungen von bis zu 6 Grad C festgestellt, und das auch nicht über den > ganzen Kennlinienbereich. Ich kalibriere bei 20 Grad C mit einem Profi-Sensor. > ----> wie gross ist die Restwelligkeit? -----> Ziehst du strom aus den Ports? wen ja, wieviel? > 2 Sensoren die schon zu Beginn mehr als 5 Grad abwichen, sind auch nach etwa > 2 Monaten total ausgefallen. ----> was heisst total ausgefallen? ciao.... | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von Martin Binder - 13.11.2002 8:46) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von CTC - 13.11.2002 13:55) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von Martin Binder - 18.11.2002 16:19) |