Re: Temperatur Sensoren 2W Bus Kategorie: 2W-Bus (von Martin Binder - 12.11.2002 9:21) | |
Als Antwort auf Re: Temperatur Sensoren 2W Bus von Thomas - 11.11.2002 16:25
| |
Hallo zusammen, ich habe seit etwa 1 Jahr 12 Stück T23-100 im Einsatz und kann die Probleme nur bestätigen. Meinen 2W-bus habe ich mit 12,8 Volt "optimiert", ich sammle auch statistisch die Bus - Fehler, die sind eher gering (1 pro Woche). Leider habe ich Abweichungen von bis zu 6 Grad C festgestellt, und das auch nicht über den ganzen Kennlinienbereich. Ich kalibriere bei 20 Grad C mit einem Profi-Sensor. 2 Sensoren die schon zu Beginn mehr als 5 Grad abwichen, sind auch nach etwa 2 Monaten total ausgefallen. Nach etwa 4 Monaten Betrieb haben sich die "überlebenden" stabilisiert, da habe ich sie nochmals kalibriert. Seither (weitere 7 Monate) habe ich keine Probleme mehr. Ach ja: an meinem Bus hängen 21 2W-Bus "Teilnehmer" und ich habe noch keinen einzigen Modem - Defekt erlebt. Das Modems wird mit 13,0 Volt versorgt. Martin | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von CTC - 12.11.2002 11:38) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von Martin Binder - 13.11.2002 8:46) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von CTC - 13.11.2002 13:55) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von Martin Binder - 18.11.2002 16:19) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von Thomas - 12.11.2002 11:05) Re: Temperatur Sensoren 2W Bus (von Martin Binder - 13.11.2002 9:08) |