Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 20.10.2002 0:02)
Als Antwort auf Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) von Burkhard F. - 19.10.2002 14:38

Hallo Burkard,
 
> ich habe vier Universal Messadapter und ein AD-Multiplexer  von André H.,
> an die ADC0 bis ADC3-Ports meiner CC2 Station angeschlossen.
> Und als Sensoren habe ich 8 KTY 81-210 an den AD-Multiplexer angeschlossen.
> Meine Werte sind viel zu hoch (37°C anstatt 20 °C, die Wiederstandswerte stimmen alle).
> Die Stromversorgung ist auch OK (Stabilliiertes Netzteil)
>
> Nun meine Frage:
> Braucht man für die AD-Ports Pull-Up/Downwiederstände, wenn ja wie gro�?
Nein. An den AD-Ports dürfen sich keine Pull-Widerstände befinden.
Es würden sonst die Me�werte verfälscht.

> Müssen alle Eingänge am AD-Multiplexer belegt sein?
Die nichtbenutzen Eingänge sollten auf GND oder +5V gelegt werden.
Aber ein Offenlassen sollte keine Störrung verursachen

> Was mache/hab ich für Fehler gemacht?
>
Um die Ursache dafür zu finden, benötige ich mehr Infos.
Hat die positive Betriebsspannung wirklich 5,0V (+/- 2%) ?
Ist die negative Betreibsspannung auch stabilisiert ?
Diese darf einen Wert zwischen -2,5 und -12 V haben.
Sind alle Masseleitungen der Spannungsversorgungen, der
MeÃ?adapter und der C-Control verbunden ?
Beachte, daÃ? der AD-Muliplexer zwei getrennte Massen hat !
Einmal für die Versorgung und einmal die Signalmasse.
Letztere muÃ? an einem Punkt, am besten direkt beim MeÃ?adapter,
mit den anderen Massen verbunden werden.
Sind die Widerstände R4 (6,8k) vor dem AD-Multiplexer bestückt oder
auf dem MeÃ?adapter ? :


Mit welcher Formel wertest Du die Sensoren aus ?
Du benutzt den Me�adapter für Werte von -24,5 bis 102°C.
Dort sollte die Formel folgendermaÃ?en aussehen:
long temp;
temp=ADWert;
temp=((1020 - (-245))*temp)/1024 - 245;

oder übersichtlicher:
long temp;
temp=ADWert;
temp=(1265*temp)/1024 - 245;

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von Burkhard F. - 20.10.2002 13:18)
    Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von André H. - 20.10.2002 14:16)
        Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von Burkhard F. - 20.10.2002 15:16)
            Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von Burkhard F. - 21.10.2002 22:39)
            Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von André H. - 20.10.2002 15:45)
                Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von Burkhard F. - 20.10.2002 18:01)