Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 20.10.2002 15:45)
Als Antwort auf Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) von Burkhard F. - 20.10.2002 15:16

Hallo Burkard,

> > Mache jetzt einfach folgendes:
> > Löte bei allen Me�adaptern R4 aus, und setze diese, wie im Bild oben,
> > direkt vor den Multiplexer.
>
> Das ist schade, hatte so eine schöne Adapterplatine zum aufstecken der
> Me�adapter/AD-Multiplexer gelötet :-( (ist aber kein Vorwurf, trotzdem ein Super Service).
>
Setze die Widerstände einfach in die Nähe der Anschlüsse für die Tempsensoren.
Da solltest du nicht so viel ändern müssen.

> > >
> > > Meine sieht so aus:
> > > int a,b;
> > > float c,d;
> > >  a=1023;
> > >  b=ports.adc(0);
> > >  d= a;
> > >  d=d /b;
> > >  c=(126.5/d)-24.5;
> > >  str.putfloatf(s,c,1);
> > >  str.putstring(s," H");
> > >  Ausgabe: 36.7 H
> > >  
> ...
> Werde natürlich deine Formel benützen, float brauch ich nur für Display.
> Zum verstehen, was sind Werte 1265 und 245 ??
>
Die beiden Werte sind die selben wie Deine 126.5 und 24.5. Eben nur
um eine Dezimalstelle verschoben. 1265 und 245 sind in der Einheit "Dezi"-Grad.
245 ist der Offset= Unterster Me�bereich -24,5°.
1265 is der MeÃ?bereich= 126,5 Kelvin

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von Burkhard F. - 20.10.2002 18:01)