Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 20.10.2002 15:45) | |
Als Antwort auf Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) von Burkhard F. - 20.10.2002 15:16
| |
Hallo Burkard, > > Mache jetzt einfach folgendes: > > Löte bei allen Me�adaptern R4 aus, und setze diese, wie im Bild oben, > > direkt vor den Multiplexer. > > Das ist schade, hatte so eine schöne Adapterplatine zum aufstecken der > Me�adapter/AD-Multiplexer gelötet :-( (ist aber kein Vorwurf, trotzdem ein Super Service). > Setze die Widerstände einfach in die Nähe der Anschlüsse für die Tempsensoren. Da solltest du nicht so viel ändern müssen. > > > > > > Meine sieht so aus: > > > int a,b; > > > float c,d; > > > a=1023; > > > b=ports.adc(0); > > > d= a; > > > d=d /b; > > > c=(126.5/d)-24.5; > > > str.putfloatf(s,c,1); > > > str.putstring(s," H"); > > > Ausgabe: 36.7 H > > > > ... > Werde natürlich deine Formel benützen, float brauch ich nur für Display. > Zum verstehen, was sind Werte 1265 und 245 ?? > Die beiden Werte sind die selben wie Deine 126.5 und 24.5. Eben nur um eine Dezimalstelle verschoben. 1265 und 245 sind in der Einheit "Dezi"-Grad. 245 ist der Offset= Unterster Me�bereich -24,5°. 1265 is der Me�bereich= 126,5 Kelvin MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Pull-UP oder Pull-Down an ADC (CC2 Station) (von Burkhard F. - 20.10.2002 18:01) |