Re: Fragen zur seriellen Schnittstelle Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Stefan - 24.09.2002 17:13)
Als Antwort auf Re: Fragen zur seriellen Schnittstelle von André H. - 22.09.2002 16:03

Hi,

> Das stimmt, aber die 10pol. AnschluÃ? ist nunmal nicht die ser.Schnittstelle, sondern
> die Schnittstelle liegt auf ein par Pins. Aber das ist wahrscheinlich eher Ansichtsache. :-)

Jup :)
 
> Bei einem so langen Kabel sollte die Versorgung und die Masse einen grö�eren
> Querrschnitt haben. Die 0,14mm² von Schnittstellenkabel sind zu wenig.
> Ich empfehle min. 0,28mm² besser 0,5mm², Damit der Spannungsabfall gering
> bleibt.

Hab nochmal nachgemessen, es dürften etwa 2 Meter werden. 4-5 war
doch etwas übertrieben. Könnte ich zur Stromversorgung auch
jeweils zwei unbenutzte Adern pro Pol von meinem 10poligen Kabel
nehmen? Welchen Querschnitt wär denn bei der Länge zu
empfehlen (200 mA Stromaufnahme)?
 
> Auch wenn Du 2 zwei extra Anschlu�möglickeiten vorsiehst,
> muÃ? Du Schalter oder Jumper vorsehen.
> Da führt nichts drumherum.

Hm. Mal sehen ob ich Dipschalter zum Einbau Frontplatten finde.
 
> Brauchst Du nur 2 Ports als Counter oder alle 4 ?
> Wenn nur 2, dann sehe ich kein Problem:
> P1H.0 und P1H.3 als Counter
> P1H.1 und P1H.2 für SWCOM
> Einen I/O für das Handshake des KITs. Notfalls, kann man
> dafür auch einen AD-Port oder auch Freq1 dafür benutzen.

Nur zwei Counter.
 
> Also was hängt alles an P1H.0 bis 7 ?
> Da lässt sich sicher eine gute Lösung finden.

Da hängt nix was nicht auch woanders rankönnte.
Digi-Ports hab ich noch zur genüge frei. Ich dachte,
man braucht drei Counterports für die swcom, aber wenn zwei
reichen... Ich überleg mir, ob ich nicht doch die swcom für
das Display nehmen sollte, 9600 Baud sollten auf jeden Fall
genug sein.
 
> Wenn Du sowieso eine eigene Platine zusammenlötest, dann
> kannst Du auch einen MAX232 + 4x 1µF für SWCOM drauflöten.

Werd ich wahrscheinlich auch machen. Schalter oder Jumper
muss ich zwar immer noch einbauen, ist aber wohl die sauberere
(dummes Wort) Lösung, das KIT an swcom zu betreiben.

Danke für die Tips!