Re: Analoge Ausgangsspannung Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 17.05.2002 10:01) | |
Als Antwort auf Analoge Ausgangsspannung von Maik Walter - 16.05.2002 19:35
| |
Hallo Maik, Hier eine kleine Schaltung um die PLM-Ports zu benutzen: Die Schaltungen haben zwei Ausgänge, von 0 bis 5V und 0 bis 10V. Die Versorgung der Schaltung sollte -5V , +15 V betragen. Es kann auch 0V, +15V verwendet werden, aber es kann dann sein, da� der Ausgang nicht ganz bis auf 0V geht. (siehe Datenblatt LM358). Die Schaltung selbst ist ursprünglich für die CC1 gedacht gewesen, sollte aber auch mit der CC2 funzen, wenn man die PLM-Ports auf ca. 2kHz einstellt. Die max. belastbarkeit der Schaltung beträgt 40mA. für mehr mu� noch ein Transistor eingebaut werden. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Analoge Ausgangsspannung (von Maik Walter - 21.05.2002 11:36) Re: Analoge Ausgangsspannung (von André H. - 23.05.2002 12:55) Re: Analoge Ausgangsspannung (von Maik Walter - 17.05.2002 10:14) |