Re: PT 1000 am AD-Wandler-Modem Kategorie: Sensoren (von KlaRa - 15.04.2002 21:40) | |
Als Antwort auf PT 1000 am AD-Wandler-Modem von Gerhard Fuest - 15.04.2002 11:55
| |
> Kann jemand helfen? Wir suchen eine geeignete Schaltung mit op-amp oder ähnlich für den Anschluss eines PT 1000 Wärmefühlers (Widerstand ca. 700 bis 2000 Ohm), die also am Ausgang in diesem Bereich 0 bis 2,5 Volt bringt. Ggf. auch fertige Geräte von Conrad, ELV oder Bausteine aus Elektor. Danke. Im Prinzip benötigst Du eine Messbrücke. Hier ein Beispiel: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Misc/tempalarm.htm Als IC nimmt man einen TL071 oder TL072 .... Der PT 1000 soll mit weniger als 1 mA wegen der Eigenerwärmung betrieben werden. In dem Abgleichzweig mit dem Poti würde ich noch zwei Widerstände einsetzen, die dann den Regelbereich verfeinern. Die eigentliche Verstärkung würde ich mit einem 2 IC vornehmen. | |