Re: DS1631 Kategorie: I²C-Bus (von Willi aus Oelde - 15.12.2017 13:54) | ||
Als Antwort auf Re: DS1631 von Volker - 22.11.2017 20:20 | ||
| ||
Hallo Volker, ich habe in meinen Anlagen jeweils ein Relais installiert, um regelmä�ig die Versorg.-Spannung abzuschalten. Danach erfolgt eine Abfrage, ob das config-Register richtig beschrieben ist. Wenn nicht ok, wird neu programmiert. Selbst geschriebener DS1621/1631 Baustein, über 2 Ports an SDA/SCL. Im wahren Leben re-sette ich so alle 10 Minuten und frage zusätzlich die Logik der gelesenen Temperaturen ab. (Also der Speicher im Keller sollte nicht <5 Grad oder >105 Grad sein etc.) So läuft es schon jahrelang und die Fehlerzähler (Adressierfehler, 0-Grad Fehler oder andere) sind unter 3 / Monat. Wenn dicke Verbraucher oder Leuchtstofflampen zünden, ist das in einer anderen Installation eines Kollegen durchaus häufiger... Zur Zeit kämpfe ich, das Betriebssystem in eine "jungfräuliche" C2 zu bekommen, was einfach nicht gelingt (V2 mit Orginal-Lader von Conrad). Auch mit dem Tool von Andre ohne Erfolg... Grü�e, Willi aus Oelde | ||