Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 11.10.2010 8:29)
Als Antwort auf Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? von Hayo K. - 2.10.2010 16:26
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Hayo,

> Bei den 12 Becken sollen am Ende pro Becken 2 SHT75 zur Erfassung Temp/Luftfeuchte eingesetzt werden.
> Dabei soll über die Temperatur die Beckenheizung geschaltet werden und bei Abfall der Luftfeuchte in
> einem Becken unter einen "kritischen" Grenzwert alle Becken per Regenanlage beregnet werden.
> Weiter sollen per Zeitschaltung zwei globale Lichtleisten geschaltet werden und zusätzlich über einen kürzeren
> Zeitraum (Mittagshitze) noch UV Beleuchtung.
> Ebenso soll die Pumpe globale Regenanlage mehrmals täglich zu vorgegebenen Zeiten über einstellbare Zeiten
> ( bis ca. 60 Sekunden)geschaltet werden.
> Wenn noch Platz zur Schaltung von Lüftern bliebe - wäre das auch noch denkbar :) ISt aber eher Priorität 2.

Dies alles ist prinzipiell kein Problem.
Nur die zwei Feuchtesensoren pro Becken machen einen etwas höheren Aufwand erforderlich.
Aber dafür gibt es auch eine Lösung:
Die SHT-Feuchtesensoren werden über I/O-Ports des PCF8574 angesteuert. So kann man
die Leitungen kurz halten. Denn das ist beim SHT wichtig.
Um die Bus-Last am I²C-Bus gering zuhalten, kann man so bis zu 7 SHT simultan ansteuern.
Du bnötigst 4 I²C-Bus-Adressen des PCF8574. (bis zu 28 SHT)

Der ganze Rest ist reine Software. Also kein Problem.


> Die hauptfrage, die sich mir stellt ist: Kann ich das alles an die C-Control anschlieÃ?en, also kann ich sie so weit
>  erweitern, dass ich alle Sensoren abfragen kann und auch entsprechend viele Ausgänge schalten kann?

Ausgänge sind kein Problem.
Theoretisch kannst Du über 1000 Ausgänge haben. :-)
Und danach muÃ? man Multiplexen. :-)

MfG André H.