Re: Unterschied Optotriac + elektr. Lastrelais Kategorie: Sonstige Hardware (von Bernd - 4.10.2009 10:08) | |
Als Antwort auf Re: Unterschied Optotriac + elektr. Lastrelais von Markus - 28.09.2009 16:13
| |
Hallo Heiko, pass auf, wenn du die elekronischen für Rolladenmotore einsetzen willst, denn dies ist in der Regel nicht ohne weiters möglich, denn: - durch die Endabschaltung der induktiven Last kommt ein hoher Spannungsimpuls zurück zum Relais. Normalerweise ohne weiteren Schutzma�nahmen wird das el. Relais nach kurzer Zeit zerstört. - bei der offenen Phase ( z.B. bei der "auf- Leitung" wenn du gerade zufährst) kommt je nach Rollomotor bis zu 400V AC zurück! Also musst du bei der Enstörrung (Varistor oder/und Kondensator) die Spannung beachten. Ich würde lieber deine Schaltleitung mit Varistoren und einem Kondensator entstören (Funkenlöschglied), um deine mit dem mech. Relais auftretenden Störungen zu beseitigen. Gru� Bernd | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Unterschied Optotriac + elektr. Lastrelais (von wema - 4.10.2009 13:21) Re: Unterschied Optotriac + elektr. Lastrelais (von Bernd - 5.10.2009 23:14) |