Re: Bausteine mit gleicher Adresse selektiv ansprechen Kategorie: I²C-Bus (von Heiko - 12.09.2009 7:41) | ||
Als Antwort auf Re: Bausteine mit gleicher Adresse selektiv ansprechen von elektrottueftler - 11.09.2009 19:05 | ||
| ||
Hallo, die Halbleiterschalter schalten den Bus? Wenn ja, machst Du ja auch nichts anderes, als mit dem 8 bit I/O eine Art Bus-Multiplexer nachzubilden. Eine andere Möglichkeit, die ich noch sehe: Du schaltest nicht den Bus mit dem I/O, sondern hängst alle AD/Wandler direkt an den I2C-Bus und schaltest mit dem I/O jeweils eine Adressselektionsleitung auf den Wandler. Da Du 8 Adressen pro Baustein hast, sollten also 3 Adress Select Leitungen vorhanden sein. 2 davon legst Du bei allen Wandlern auf high oder low und die 3. steuerst Du über den Ausgang des I/O Bausteines. Mit dem MAX7311 könntest Du mit einem Baustein 16 Wandler ansteuern. Wenn Du insgesamt 20 Wandler hast, würde ich die verbleibenden 4 dann direkt ansteuern (Du hast ja noch 7 Adressen übrig). Das Ganze macht allerdings auch nur richtig Sinn, wenn die Wandler eng beieinander sind, da Du sonst 16 Adresselektionsleitungen zusätzlich zum I2C Bus verteilen mu�t. Gru� Heiko | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Bausteine mit gleicher Adresse selektiv ansprechen (von elektrottueftler - 14.09.2009 20:02) Re: Bausteine mit gleicher Adresse selektiv ansprechen (von Heiko - 15.09.2009 14:23) |