Re: Relais kleben Jalousieantriebe Kategorie: Sonstige Hardware (von Detlef - 17.06.2009 14:01)
Als Antwort auf Re: Relais kleben Jalousieantriebe von nitraM - 17.06.2009 7:13
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
> >
> > Am Effektivsten war ein 0,1 uF zusammen mit einem 39 Ohm Widerstand. Dann waren die AbreiÃ?-
> > funken nur noch minimal, wenn auch nicht ganz weg.
> > Es spielt keine Rolle, ob ich gegen N oder L1 die Snubber anschlieÃ?e, der Effekt ist der Gleiche!
> > Habe das Ganze gegen N geschaltet, sodaÃ? im Ruhezustand kein Strom durch den Widerstand
> > flieÃ?t. (Kondensator an Wechselspannung, 16 Jalousien, 32 Laufrichtungen, das ist nicht mehr
> > vernachlässigbar)
>
> Hi Detlef,
> Was meinst du damit????
>
> Ein Snubber gehört parallel zu jeder Motorenwicklung, da flie�t im Ruhezustand kein Strom...
>
> nitraM

Der Vorschlag war, den schaltenden Relaiskontakt mit dem Snubber zu überbrücken, diesem
Vorschlag bin ich nicht gefolgt, sondern habe den Antriebsmotor mit dem Snubber "überbrückt".

N -----------      statt       N -----------
     |                                 |    |
     /                                 /   | |
     |____                          |    |
     |      |                          |   ==
    Jal   | |                         |_ _|
     |      |                          |
     |     ==                       Jal
     | _ _|                          |
L1_|________           L1__|______

Soweit verstanden?

Viele Grü�e

Detlef