Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten Kategorie: Verschiedenes (von Detlef - 7.01.2009 14:21) | ||
Als Antwort auf Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten von Joachim - 6.01.2009 17:30 | ||
| ||
Hi Zusammen, folgendes hierzu: > Ganz einfach, durch das Wärmebedarfsrelais weiss man es besteht Wärmebedarf. > In diesem Wärmebedarf steckt die Aussentemperatur, die Dämmung, die Innentemperatur, einfach Alles drin. > Die Automation muss nun Vorlauftemperatur und Pumpen Förderung solange erhöhen bis der Wärmebedarf ast befriedigt ist. > Natürlich ist es wichtig die Zieltemperatur möglichst schnell zu erreichen und dann auch rechtzeitig die > Vorlauftemperatur wieder zu erniedrigen. Dabei kann die Kenntnis der Aussentemperatur natürlich nützlich sein. Aus meiner Sicht liegt gerade hier das Potential der C-Control. Die Vorlauftemperatur bestimmt den Wirkungsgrad der Anlage. Wenn ich morgens wei�, da� ich um 6 Uhr aufstehe kann die C-Control aus Innentemperatur, Wind und Au�entemperatur errechnen, wann Heizbeginn ist, und mit welcher optimalen Vorlauftemperatur das Gebäude um 6 Uhr pünktlich warm ist. So geht's dann auch weiter: Wenn ich plötzlich eine deutliche Temperatursteigerung will, dann mu� die Vorlauftemperatur höher ausfallen, wenn ich beim Haus verlassen der C-Control sage, wann ich zurückkomme, kann sie auch hier den effizientesten Weg beschreiten das Haus bei meiner Rückkehr warm zu haben. Der Wärmebedarf allein ist da sicherlich nicht ausreichend, wichtig ist auch, wieviel Zeit der Heizung gegeben wird, das Temperaturziel zu erreichen. | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten (von Joachim - 7.01.2009 21:32) |