Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten Kategorie: Verschiedenes (von Joachim - 6.01.2009 17:30) | ||
Als Antwort auf Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten von reneforster - 6.01.2009 11:17 | ||
| ||
> > Die Hauptideen sind: > > > a) den Wärmebedarf in jedem Raum festzustellen > > b) die Vorlauf Temperatur und ggf. die Pumpen Förderung solange zu erhöhen bis der Wärmebedarf fast befriedigt ist > > Temperaturfühler innen oder aussen sind dann weitgehend unnötig, es sei denn man will den Kessel > > schon mal vorheizen. Alternativ kann man sich auch den gestrigen Wärmebedarf merken. > > Wie soll das denn gehen. Eine echte Berechnung, wo Wände, Fenster und Decken mit einbezogen > werden? Oder wie ermittelst Du den Wärmebedarf? Und ohne Einbeziehung der Ausentemperatur > wird das erst recht nix. Ganz einfach, durch das Wärmebedarfsrelais weiss man es besteht Wärmebedarf. In diesem Wärmebedarf steckt die Aussentemperatur, die Dämmung, die Innentemperatur, einfach Alles drin. Die Automation muss nun Vorlauftemperatur und Pumpen Förderung solange erhöhen bis der Wärmebedarf ast befriedigt ist. Natürlich ist es wichtig die Zieltemperatur möglichst schnell zu erreichen und dann auch rechtzeitig die Vorlauftemperatur wieder zu erniedrigen. Dabei kann die Kenntnis der Aussentemperatur natürlich nützlich sein. > Das FS20 System kann man mit der CC2 koppeln, benutze mal bitte Sie SuFu. Das wäre ne tolle Sache! Dann könnte man den Wärmebedarf optimal einschätzen: - wenn fast alle Ventile offen sind: Vorlauftemperatur und Pumpen Förderung MAXIMAL - wenn Ventile geschlossen werden: Vorlauftemperatur und Pumpen Förderung REDUZIEREN - wenn Ventile geöffnet werden: Vorlauftemperatur und Pumpen Förderung erhöhen - wenn fast alle Ventile zu sind: Vorlauftemperatur und Pumpen Förderung MINIMAL - wenn alle Ventile zu sind: Kesseltemperatur auf MIMIMUM und Pumpen Förderung AUS Wie ist denn der aktuelle Status der FS20 Anbindung? Welche Hardware brauche ich? Einen Treiber habe ich hier gesehen? Das FHT Protokoll scheint ja weitgehend entschlüsselt zu sein: FHT protocol > Wenn Du dies über die CC2 umsetzt, hast erst mal eine vernüftige Plattform. Mit dieser kann man dann > jederzeit ändern, optimieren und ausbauen. (Solarerweiterung). Denke ich auch Vielen Dank! Joachim | ||
Antwort schreiben Antworten: FS20 System Info gsucht (von reneforster - 7.01.2009 16:20) Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten (von Detlef - 7.01.2009 14:21) Re: Heizungssteuerung: neue Möglichkeiten (von Joachim - 7.01.2009 21:32) |