Re: Pumpe mit IWP Kategorie: Verschiedenes (von AndrĂ© H. - 13.08.2008 15:51)
Als Antwort auf Pumpe mit IWP von Karl-Heinz - 12.08.2008 20:27
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Karl-Heinz,

> Bis vor einigen Wochen fuhr ich die Einstellung
> Zeitbasis 6,4 us und Periodenlänge 15625 Ticks, ergibt 100 ms oder 10 Halbwellen.
> Ab 3 Halbwellen ein und 7 aus drehen sich die Pumpen.
> ...
> Ich hab nun auf 110 ms oder 11 Halbwellen (6,4 us und 17188 Ticks) umgestellt und habe den Eindruck,
> dass die Solarpumpe dadurch etwas runder läuft, weniger vibriert und auch mehr Wasser pumpt.
> Sie drehen nach wie vor ab 3 Halbwellen an aber nun bis "110 %", -> grö�erer Regelbereich.
>
> - Kann mir jemand diesen Effekt bestätigen, aus Erfahrung berichten oder berechnen?

Dein IWP ist mit 10Hz eindeutig zu schnell.
IWP sollte nicht mit mehr als 2 bis 3Hz laufen.
Es gibt aber auch Fälle, in denen man bis zu 0,1Hz runter gehen kann.
Bei Frequenzen unter 0,5 bis 0,8Hz bleibt die Pumpe aber meist stehen.
Das IWP muĂ? entweder absolut syncron zum Netz laufen, was nur mit
einer Null-Punkt-Erkennung funktioniert, oder möglichst asyncron. Dann fallen
zwei gleichgepolte Halbwellen nicht so ins Gewicht, da diese dann nicht
regelmä�ig auftreten.

> - Was fahrt ihr fĂĽr Einstellungen?

Ich fahre derzeit mit 1,9Hz.
 
> - Die Timebasis ist nun nicht mehr geradzahlig (eigentlich 17187,5 Ticks) was meiner Meinung nach
> nicht aus macht, ist das so?

Nicht geradzahlig oder nicht ganzzahlig?
Ersteres macht nichts, und letzteres ist nicht möglich, da die Zeitbasis immer
ein 16Bit-Wert ist. Und diese haben keine Nachkommastellen. :-)

Ach ja, bisher haben sich die Grundfos-Pumpen (UPS-Serie) als am besten fĂĽr IWP
geeignet herausgestellt. Bei Wilo habe ich beispielsweise schon schlechtere Erfahrungen
gemacht, was z.B. das Anlaufverhalten angeht.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Frage zu Pumpe mit IWP (von Ralf Schroeder - 18.03.2009 13:32)
    Re: Frage zu Pumpe mit IWP (von joergm6 - 3.04.2009 15:33)
        Re: Frage zu Pumpe mit IWP (von Ralf Schroeder - 10.04.2009 9:16)
Re: Pumpe mit IWP (von Karl-Heinz - 13.08.2008 21:12)