Re: PT1000 an Reglerboard Kategorie: Sensoren (von Ralf Metzner - 12.06.2008 15:31) | ||
Als Antwort auf Re: PT1000 an Reglerboard von Heribert Schutzeichel - 11.06.2008 22:34 | ||
| ||
Hallo Heribert, ich habe die kalibriert bestellt. Habe nur die Platinen ins ReglerBoard gesteckt und die Jumper entsprechend gesetzt bzw. kontrolliert, waren schon richtig eingestellt. Mü�ten nicht auch bei unkalibrierten Messadapter andere Werte als 0 und 100% kommen? Gru� Ralf > Hallo Ralf, > > hast du den Messadapter schon kalibriert ? > > Mfg > > Heribert > > > > > Hallo, > > habe 2 PT1000 am Reglerboard mit entsprechendem Messadapter und Konstantstromquelle. Ist kein > > PT1000 angeschlossen erhalte ich beim abfragen 10230. Schliesse ich den PT1000 an, erhalte ich 0. > > Es ist bei beiden Anschlüssen gleich (1 und 5 entsprechend Me�adapter). Woran kann das liegen? > > Hardware hab ich nochmal kontrolliert, abfragen tue ich mit rbports.ad(0) bzw. rbports.ad(4). > > > > Danke > > Gru� > > Ralf > > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: PT1000 an Reglerboard (von André H. - 20.07.2008 15:48) |