Re: PT1000 an Reglerboard Kategorie: Sensoren (von Heribert Schutzeichel, http://www.schutzeichel.de - 11.06.2008 22:34)
Als Antwort auf PT1000 an Reglerboard von Ralf Metzner - 10.06.2008 15:48
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-ReglerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.1
Hallo Ralf,

hast du den Messadapter schon kalibriert ?

Mfg

Heribert



> Hallo,
> habe 2 PT1000 am Reglerboard mit entsprechendem Messadapter und Konstantstromquelle. Ist kein
> PT1000 angeschlossen erhalte ich beim abfragen 10230. Schliesse ich den PT1000 an, erhalte ich 0.
> Es ist bei beiden Anschlüssen gleich (1 und 5 entsprechend Me�adapter). Woran kann das liegen?
> Hardware hab ich nochmal kontrolliert, abfragen tue ich mit rbports.ad(0) bzw. rbports.ad(4).
>
> Danke
> GruÃ?
> Ralf
>

Meine Seite: http://www.schutzeichel.de


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: PT1000 an Reglerboard (von Ralf Metzner - 12.06.2008 15:31)
    Re: PT1000 an Reglerboard (von André H. - 20.07.2008 15:48)