Re: CC2 startet oft erst nach mehreren Reset's Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 2.09.2007 15:28) | ||
Als Antwort auf Re: CC2 startet oft erst nach mehreren Reset's von Schroeder - 31.08.2007 21:50 | ||
| ||
Hallo Schroeder, > der Fehler liegt wohl ursächlich nicht an der CC2 auch wenn diese im Fehlerfall weder über die > serielle Schnittstelle oder über den CAN Bus arbeitet. Nachdem ich die Spannungsversorgung > zu den ULN Treibern und zum Videomodul verbessert habe, läuft die CC2 wieder recht stabil. > > Ich hätte ja in diesem Fall vermutet, das die CC2 arbeitet und "nur" die Peripherie nicht sauber > ansteuert aber sie hängt sich irgendwo weg. Ich mu� wohl die Software prüfen, ob die CC2 > evtl. in eine Endlosschleife läuft. Interessanterweise geht jedoch keiner der Threads im besagten > Fehlerfall. Zumindest startet die CC2 jetzt min. bei jeden zweiten Reset. > > Für Vorschläge wäre ich dankbar. Du hast auf jeden Fall Probleme mit der Stromversorgung. Gerade in Fahrzeugen sollte man zusätzlich einen dicken Elko exklusiv für den Controller an die 12V-Versorgung hängen. (1000µF bis 4700µF) Dieser sollte mit einer Diode vom restlichen 12V-System mit einer Diode abgetrennt sein. Wenn Du keinerlei Elko auf der Eingangsseite der CC2 hast, haben wir ein mögliches Problem bereits gefunden. Am Spannungseingang der CC2 sollte immer ein Elko mit mind. 330µF und ein Keramikkondensator mit 100nF angebracht werden. Wenn die Versorgung, da in einem KfZ, generell stärkeren Schwankungen unterlegen ist, empfehle ich mit einen Spannungswächter (z.B. TL7757) die interne 5V-Versorgung der Unit zu überwachen, und durch diesen ggf. einen Reset auslösen zu lassen. Ansonsten mu�t Du versuchen, eventuelle Fehler in der Software zu suchen. Um dies auszuschlie�en, kannst Du ein einfaches Testprogramm auf die Unit laden, um zu sehen, ob die CC2 dann jedesmal startet. Evtl. hat sich auch beim Laden des Betriebssystems ein Fehler eingeschlichen. Du kannst es sicherheitshalber nochmal neu laden. Was noch für Fehler sorgen kann, sind unbeschaltete interruptsensible Ports. Das betrifft P1H.0 bis .3 und FRQ.1. Wenn Du diese nicht benutzt, stelle auf jeden Fall sicher, da� sich an diesen Ports Pull-Widerstände befinden. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: CC2 startet oft erst nach mehreren Reset's (von Schroeder - 23.09.2007 22:32) Re: CC2 startet oft erst nach mehreren Reset's (von André H. - 30.09.2007 18:44) |